电气中SCE吊顶内敷设,这个管是软管还是硬管,水平方向的管是直接放在吊顶上的吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1575

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1575
发表于 2022-9-30 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

电气中SCE吊顶内敷设,这个管是软管还是硬管,水平方向的管是直接放在吊顶上的吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1964

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1964
发表于 2022-9-30 10:10:14 | 显示全部楼层

吊顶内敷设电线管或桥架应使用单独的锚固点和吊拉筋,不得与吊顶天棚的吊挂件混用。一般使用管材与垂直方向的管材保持一致。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

382

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
382
发表于 2022-9-30 10:10:14 | 显示全部楼层

SEC穿金属套管吊顶内敷设,吊顶内金属套管一般采用的是JDG或KBG,按照规范不能直接放到吊顶内,要用支架固定

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1290

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1290
发表于 2022-9-30 10:10:14 | 显示全部楼层

是钢管

水平方向的管是不能直接放在吊顶上的,需要有吊架

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1176

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1176
发表于 2022-9-30 10:10:14 | 显示全部楼层

要求是金属管。需要用支吊架固定,不能直接放在吊顶上。如果就位困难,可用金属软管。