基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面正负300MM以内时,以不同材料为分 界线,超过正负300MM时,以设计室内地面为分界线。请问老师怎么理解这个正负300mm?
使用道具 举报
1812
就是正负0上下300MM高度内
941
你好:正负零上下300mm区分。
760
比如室内地坪以下300内为加砌块,300以外为实心砖,这样地坪以下300是要计算到砌体墙,300以外以下为砖基础
比如室内地坪以下500内为加砌块,500以外为实心砖,这样以地坪以上为砌体墙,地坪以下为砖基础
1546
不同材料的分界线在-0.3~0.3之间时,按不同材料的界线划分墙身和基础。
超出正负300时按室内地面为分界线。