刚性防水套管定额包含了预留洞和混凝土浇筑,那如果实际是混凝土墙开洞应该怎样考虑呢

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2022-7-21 09:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 增加一个混凝土开洞的定额

  2. 增加一个混凝土开洞的定额并扣减预留洞及混凝土浇筑的费用

  3. 不新增定额

    请各位专家解惑

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2022-7-21 09:00:05 | 显示全部楼层

如果 是在已经施工好的墙面开洞时,需要增国中一个开洞的子目,

如果是的墙施工时就预留好的就不用增加开洞的子目

需不需扣除洞口的砼工程量,是需要根据 工程量计算规则中关于扣除的规定去确定 是否需要扣除,在砼工程量的计算规则 中应该是洞口大于0.3时才会扣除的


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2022-7-21 09:00:05 | 显示全部楼层

直接增加一个混凝土开洞的定额


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

951

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
951
发表于 2022-7-21 09:00:05 | 显示全部楼层

和预埋刚性套管相比增加内容多应计费:钻孔 套管与墙体之间的封堵费用;

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2022-7-21 09:00:05 | 显示全部楼层

第二种方式应该是最合理的(但建议按第一种方式报送,给甲方预留审减空间)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1426

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1426
发表于 2022-7-21 09:00:05 | 显示全部楼层

刚性防水套管一般是在混凝土结构中预埋,如果后期开洞或者预留根本起不到防水作用,那就不叫防水套管