豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 884|回复: 0

基础共同接地体,建筑内没有基础梁,只是独立基础,能在一层顶板进行连接么

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

当建筑内的独立基础没有横向纵向的基础梁,只有建筑外一圈基础梁,无法满足图纸内画的横纵向做接地导体,可以在一层顶板进行横纵向连接么,这样有什么弊端

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1426

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1426
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层

具体按图纸,接地网是地下的,应不能在顶板

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层

不能在顶板

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层

不可以,就用基础梁钢筋形成接地回路即可。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1189

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1189
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层

利用建筑外一圈基础梁,独立基础中间用扁钢连接即可


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层

不行,必须在基底采用扁钢连接,一层顶板。。。要是在屋面那不叫接地,那是避雷网

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2022-1-19 21:36:35 | 显示全部楼层

不能

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 03:23 , Processed in 0.023046 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表