请问各位老师,①电梯井处的圈梁长度只是砌体墙的长度吗?不需要绘制到剪力墙内部?(我实验了一下,绘制到剪力墙里,钢筋量会发生变化)

②电梯井道每隔2米布置一道圈梁,第一层设置在洞口顶部,那么如果第二道遇到电梯洞口,圈梁是不是就自动断开了?

③电梯井处圈梁是不是不用考虑楼层,例如电梯井高40米,就需要布置(40÷2 1)道圈梁?

谢谢各位老师,请各位老师多加指教!

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-12-19 17:00:06 | 显示全部楼层

请问各位老师,①电梯井处的圈梁长度只是砌体墙的长度吗?不需要绘制到剪力墙内部?(我实验了一下,绘制到剪力墙里,钢筋量会发生变化)

[[[不是,是墙长度 构造柱的。]]]]][[[剪力墙用水平钢筋,不用圈梁的。]]]]

②电梯井道每隔2米布置一道圈梁,第一层设置在洞口顶部,那么如果第二道遇到电梯洞口,圈梁是不是就自动断开了?

[[[在门口位置断开的。]]]]

③电梯井处圈梁是不是不用考虑楼层,例如电梯井高40米,就需要布置(40÷2 1)道圈梁?

谢谢各位老师,请各位老师多加指教![[[[按层高考虑的,楼面标高处有框架梁的。]]]]


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

376

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
376
发表于 2021-12-19 17:00:06 | 显示全部楼层

1.到剪力墙边即可
2.是
3.考虑楼层

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2021-12-19 17:00:06 | 显示全部楼层

1.圈梁需要绘制到和剪力墙接触的位置,因为钢筋需要锚固进去

2.看结构大样图有圈梁遇洞口处理方式,没有找设计补充即可

3.电梯井每层一般都有剪力墙及梁结构,若该层层高超过4m在标高2m处布置一道圈梁即可。需要考虑楼层的哈,你按照40/2 1的方式计算不正确,应该在每层考虑,圈梁布置要求都是层高超高多少的布置标准,没有总高度来计算圈梁布置数量的说法。