豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1630|回复: 0

关于模板支撑高度:有地下室,地下室顶板板顶高为-0.1m,室内地坪为±0,室外地

[复制链接]

0

主题

0

帖子

954

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
954
发表于 2021-10-29 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

坪为-0.45

此时一层柱、墙、梁、板,模板的支撑高度是

-0.1还是-0.45?

若是-0.45,

那,一层砌体墙的脚手架高度是-0.45还是-0.1呢?

感谢

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2021-10-29 17:00:04 | 显示全部楼层

模板支撑高度是-0.1,综合脚手架的话是-0.45,如果是单排脚手架那就分室内室外了,装饰脚手架按照室内

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

893

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
893
发表于 2021-10-29 17:00:04 | 显示全部楼层

一层砌体墙的脚手架高度是-0.45,

一层柱、墙、梁、板,模板的支撑高度是

-0.1


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2021-10-29 17:00:04 | 显示全部楼层

柱顶标高随定板顶标高。

脚手架底标高随室内地坪标高

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2021-10-29 17:00:04 | 显示全部楼层

是按-0.1计算的。脚手架按-0.45

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2021-10-29 17:00:04 | 显示全部楼层

不是这样,地下室顶部模板支撑高度,从地下室地面到板底计算高度。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 18:04 , Processed in 0.017059 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表