请问电气竖井里的扁铁做成的接地干线具体做法是什么

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1442

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1442
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

电气竖井里要有一根竖直的扁铁接地干线,首层顶层分别环绕电井一圈,请问具体做法怎么做呀,要去查哪本规范会有,比如扁铁连接焊接的具体要求,扁铁支架怎么设,扁铁要距墙多远,距地面多高之类的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层

沿墙面明敷设一周,一般距地300,一般采用挂钩固定,支架包含在定额了,。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1424

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1424
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层

接地引下线,也属于接地电阻,出现漏电降压的作用

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1804

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1804
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层

配电箱接地保护