889
超级版主
请教各位老师,一般新规范出台旧的规范就会作废。刚接的新建通风项目,目前国出的规范是GB50243-2016,设计说参考GB50243-2002,2002的规范不是已经作废了。这种参考老规范不参考新规范的情况常见吗?可以认为是设计出错还是按照设计说明参考2002的?
使用道具 举报
1073
按照设计说明执行。
如需按新规范执行,需要设计软处变更说明的。
1054
设计有问题,你们可以提出质疑,让设计研答复
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
1130
一般以设计的为准,因为按图施工嘛
611
参考2002的规范,不用2016的新版。