(广东)办公室装修工程新增加5个烟感探测器,需要计取火灾自动报警系统调试及编程费

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2021-10-1 08:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

业主要求维保单位办公室更造,新增加了5个烟感,是否需要记取火灾自动报警调试64点以下,编程费2000元/项?1.请问系统调试是否包含编程的费用?2.请问下广东定额站对这方面有没有出过解答?也就是记取的依据是什么?不计取的依据又是什么?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2021-10-1 08:00:03 | 显示全部楼层

,需要的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2021-10-1 08:00:03 | 显示全部楼层

改造后需要重新调试(针对改造的这5个),编程费含在探测器安装费里面。