只需一步,快速开始
0
756
超级版主
管道转弯处要给接线盒吗
使用道具 举报
873
不需要
1217
需要的
1449
依据实际情况,如果转弯处角度过小或者该管段已经有多个转弯,会造成穿线困难,就需要加接线盒。我们规范的要求是:
一、柔性管道敷设超过以下长度时,应在中间加装分箱或加大管径:
1)管道总长度超过20m,无弯曲时。
2)管道总长度超过14m,只有一个弯头。
3)管道全长8米以上,有两个弯头。
4)管道长度大于5米,有三个弯头。
二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或电缆盒,接线盒或电缆盒的位置应便于穿线:
1)每管长度超过30m不需要弯曲。
2)每管长度超过20m处有弯头。
3)每管长度超过15m处有两个弯头。
4)每个长度超过8m的管子有三个弯头。
三、垂直敷设保护管,有下列情况之一的,应增设固定线电缆箱:
1)管道内导体截面50mm2及以下,每根长度超过30m。
2)管内导体截面为70mm2~95mm2,每次长度均超过20m。
3)管中导线截面120mm2~240mm2,每根长度超过18m。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页