豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2074|回复: 0

管道转弯处要给接线盒吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2021-9-28 09:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

管道转弯处要给接线盒吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2021-9-28 09:02:03 | 显示全部楼层

不需要

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-9-28 09:02:03 | 显示全部楼层

需要的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2021-9-28 09:02:03 | 显示全部楼层

依据实际情况,如果转弯处角度过小或者该管段已经有多个转弯,会造成穿线困难,就需要加接线盒。我们规范的要求是:

一、柔性管道敷设超过以下长度时,应在中间加装分箱或加大管径:

1)管道总长度超过20m,无弯曲时。

2)管道总长度超过14m,只有一个弯头。

3)管道全长8米以上,有两个弯头。

4)管道长度大于5米,有三个弯头。

二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或电缆盒,接线盒或电缆盒的位置应便于穿线:

1)每管长度超过30m不需要弯曲。

2)每管长度超过20m处有弯头。

3)每管长度超过15m处有两个弯头。

4)每个长度超过8m的管子有三个弯头。

三、垂直敷设保护管,有下列情况之一的,应增设固定线电缆箱:

1)管道内导体截面50mm2及以下,每根长度超过30m。

2)管内导体截面为70mm2~95mm2,每次长度均超过20m。

3)管中导线截面120mm2~240mm2,每根长度超过18m。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 15:21 , Processed in 0.017071 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表