豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1636|回复: 0

小区配电房的进线高压电缆是怎样根据负荷选取电缆的截面积的?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

小区4栋共12组YJV-1KV-4*185 1*95电缆和其余商业部分,高压柜主供电缆为YJV-10KV-3*300,为什么这根电缆能带动这么大的负荷了?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层

你是设计的吗,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层

相同的功率,电压越高电流越小,所以一般高压电缆的截面积肯定小于低压电缆

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层

高压需要变成低压,功率=电压*电流

电压 小了电流就会变大了,所以能带动这么大的负荷

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 20:22 , Processed in 0.018960 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表