好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2270|回复: 0

求问,偏心大小头和同心大小头使用范围有什么区别,空调水系统是不是应该用偏心的大小

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1111

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1111
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

空调水系统我提了很多同心大小头…是不是应该用偏心的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

387

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
387
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层

空调水系统除了水泵进口釆用顶平偏心异径管,主要为了避免气蚀现象,其余变径部位用同心异径管即可。

另外在上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。这样处理也是为了避免变径管形式气囊后产生噪声。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1328

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1328
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层

给水管道(含空调水管道)中不能有空气(设计会用自动排气阀排除)。

水平管道如果采用大小头,必须采用偏心大小头(顶平大小头),避免大小头处产生空气,影响水流通畅。

竖向管道如果采用大小头,采用同心大小头,即可。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

948

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
948
发表于 2021-8-31 08:10:05 | 显示全部楼层

没规定

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-10-2 22:40 , Processed in 0.026813 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表