豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2375|回复: 0

梁头保护层是多少?现场施工50mm保护层有些大了。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-8-29 18:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

梁头保护层是多少?现场施工50mm保护层有些大了。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
发表于 2021-8-29 18:20:04 | 显示全部楼层

梁头的保护层大没有问题的,不能小。伸入支座的平直段不能小于0.4LAE就可以了。

预制的梁才要考虑梁头的保护层

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
 楼主| 发表于 2021-8-29 18:20:04 | 显示全部楼层

梁头保护层是多少?如果设计没有特殊要求,按照施工规范确定即可,现场施工50mm保护层是有些大了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2021-8-29 18:20:04 | 显示全部楼层

30mm就可以了。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:43 , Processed in 0.015948 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表