如DN300是螺旋焊接管,DN200是无缝管,DN300上面分支出来DN200的分支,该提什么三通变化呢。同样的DN150(无缝)上面分支DN32(镀锌钢)的管道该怎么分支呢

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

370

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
370
发表于 2021-8-29 17:10:17 | 显示全部楼层

如DN300是螺旋焊接管,DN200是无缝管,DN300上面分支出来DN200的分支,该提异径三通DN300*200变分支。同样的DN150(无缝)上面分支DN32(镀锌钢)的管道该用异径三通DN150*32分支.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1967

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1967
发表于 2021-8-29 17:10:17 | 显示全部楼层

焊管、无缝钢管不能直接与镀锌钢管焊接。与管径大小无关。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1789

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1789
发表于 2021-8-29 17:10:17 | 显示全部楼层

无缝钢管、螺旋钢管均为电弧焊接;DN300分支处的DN200三通为DN300*200*300的正三通;DN150的无缝钢管分支为DN150*32*150的正三通