好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1955|回复: 0

保温保冷厚度大于80分层计算问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

880

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
880
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

如果保冷厚度为100,套定额怎么时分别套多厚的?谢谢老师指点!

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1362

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1362
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层

可以分成60 40考虑并分别套价。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层

保冷厚度为80mm时,分层安装,工程量分层计算,分层套用相应子目。如100厚,管径159管,就按两层50mm的计算工程量,第一层V=PI()*(.159 1.033*.05)*1.033*.05*管长。第二层V=PI()*(.264 1.033*.05)*1.033*.05*管长,按相应管径50mm厚套用子目。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1181

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1181
发表于 2021-8-27 08:40:04 | 显示全部楼层

按照 最大 80厚计算 然后 再计算一个 20 厚的 。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-10-2 23:04 , Processed in 0.018446 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表