豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2662|回复: 0

求各位大神指点:1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面需要设底阀吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2021-8-10 15:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

如果有溢水喇叭口与底阀分别要套什么定额?

2.消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀要套什么定额?

3.如果吸水喇叭口与溢流喇叭口不是一种材料,能否给看一下照片


相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
972
发表于 2021-8-10 15:10:07 | 显示全部楼层

1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面不需要设底阀,溢水喇叭口套管件子目

2.消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀要套管件定额

3.吸水喇叭口与溢流喇叭口是一种材料,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2021-8-10 15:10:07 | 显示全部楼层

1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面不需要设底阀,溢水喇叭口

2.消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀要套管件定额,吸水喇叭口增加管件,

3.吸水喇叭口与溢流喇叭口是一种材料,


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2021-8-10 15:10:07 | 显示全部楼层

求各位大神指点:1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面需要设底阀吗?


答:1、溢流喇叭口下面不需要设底阀

2、消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀执行管件和阀门的定额子目

3、吸水喇叭口与溢流喇叭口是一样的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册