豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2761|回复: 0

天棚吊顶要扣除送风口、回风口、排风口,还有各种灯具的口吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2021-8-9 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

定额中关于天棚计算规则是这么说的 :天棚装饰面层,按主墙间实钉(胶)展开面积以平方米计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、垛和管道所占面积,但应扣除0.3m2以上的孔洞、独立柱、灯槽及天棚相连的窗帘盒所占面积。

1、是不是可以理解为这些风口的面积大于0.3就要扣?但是也有看到说不用扣除的,因为有风口施工更难,留风口还会增加人工费。

2窗帘盒、灯槽  独立柱的面积即使不大于0.3,也要扣?


相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2021-8-9 15:30:06 | 显示全部楼层

天棚吊顶要扣除送风口、回风口、排风口,各种灯具的口不需要扣除

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2021-8-9 15:30:06 | 显示全部楼层

不是的!上面写的很清楚的:间壁墙、检查口、附墙烟囱、垛和管道所占面积(不管大于或小于0.3的都不扣)孔洞、独立柱、灯槽及天棚相连的窗帘盒所占面积。(是指要大于0.3的才扣)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

390

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
390
发表于 2021-8-9 15:30:06 | 显示全部楼层

本来就不扣除送风口、回风口、排风口面积,因为这些不属于孔洞。

扣除窗帘盒是因为天棚根本不用计算窗帘盒所占面积。

扣除灯槽是因为编制定额的人根本就不知道扣除什么样的灯槽。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 19:46 , Processed in 0.032799 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表