像bv3*4的连接插座的,为什么不能让其中的地线单独变为1.5的?偶然听到别人说这个问题,但是自己又没想明白,虽然是比较搞笑的问题
使用道具 举报
1974
因为地线也会有电流,1.5的载流量肯定比4的要小,一般情况下1.5可以。但只是一般情况
1040
按照标准,相线在16平方以下的时候地线和相线截面积相同
家庭地线使用不小于2.5mm的线,使用到的标准主要是 《EIA/ TIA-570 住宅和N型商业电信布线标准CSA T525》
那为什么用3*4,不用2*4 1*2.5呢
这个就和电缆的制造工艺有关了,2.5的确是比4要省铜,但是线径变化会给制造工艺带来很大的调整,生产3*4远比2*4 1*2.5方便快捷,省得铜量不值一提了
1572
接地线是火线的一半,例如;YJV-4*95 1*50 ;
接地线小于等于16mm²的,必须与火线等径(一样粗)。例如;BV-5*16 ,BV-5*10 ,BV-3*4 ,BV-3*2.5