只需一步,快速开始
0
1040
超级版主
1如果说通风工程不属于总包范围,那是不是风机回路只预埋穿线管子,然后风机的电动机检查接线和调试都不用做了?
2、陕西省安装工程消耗量定额综合性问题说明文件里面说潜污泵和换气扇不计检查接线,有谁知道原因吗?检查接线不做那调试还是需要做的吧?
3、潜污泵的调试是总包做还是谁来安装潜污泵谁来做这个调试,也就是潜污泵的调试费用包含在泵的主材价里面?
谢谢
使用道具 举报
1606
1,是的
2,潜污泵出厂密封好的不需要调试;换气扇插头插在插座上无需接线
3,潜污泵不需要调试
1352
1、是的
2、调试还是需要做的
3、潜污泵的调试是谁来安装潜污泵谁来做这个调试,
1103
3、潜污泵的调试是谁来安装潜污泵谁来做这个调试
875
1、对的,专业分包来做电机检查接线和调试。
2、潜水泵是个特例,不包含电机检查接线,因为潜水泵对密封有很高的要求,电机的线出厂时已经从电机接好引出做好密封了,自带一段潜水电缆,现场只用接到控制箱上就行了。现场不可能从潜水泵的电机接线柱上接线,没有这个条件,拆解潜水泵破坏了潜水泵的密封性能。调试还是需要做,要调正反转的。
3、潜污泵的调试是谁安装的泵的电气控制部分,谁来调试,安装机械部分的配合,如果是一家安装的就更好说。
调试费不包含在主材价里。单独再套一个调试的定额。