豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4375|回复: 0

请问08定额 YDF-YJY4*185 1*95 是什么意思应该套哪个定额

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2021-7-1 08:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问08定额   YDF-YJY4*185 1*95  是什么意思应该套哪个定额

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1132

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1132
发表于 2021-7-1 08:30:14 | 显示全部楼层

YDF【预分支电缆】-YJY【电缆型号】4*185 1*95【电缆规格】,应该套预分支电缆定额。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

答:预分支电缆的意思,根据主电缆执行预分支电缆的定额子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2021-7-1 08:30:14 | 显示全部楼层

预分支电缆,套电力电缆

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 13:21 , Processed in 0.017043 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表