山东定额中关于电井工程量系数问题

山东定额电气册中,“(五)在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内安装的工程(竖井内敷设电缆项目除外),定额人工、机械乘以系数1.16。”

电井中的以下工程量是否需要乘系数:

1、桥架

2、配电箱

3、灯具

4、开关

5、暗埋的线管

如何理解这条解释?


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

947

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
947
发表于 2021-6-23 18:10:23 | 显示全部楼层

工程量不需要乘以系数,只是定额人工、机械乘以系数1.16。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2021-6-23 18:10:23 | 显示全部楼层

定额人工乘以系数1.16。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1367

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1367
发表于 2021-6-23 18:10:23 | 显示全部楼层

电井敷设没有电缆乘系数,是因为电缆有电缆井道或竖直通道敷设定额。电井内竖向敷设的桥架(穿楼板)包括配管(穿楼板)都可以乘系数,这是因为竖向敷设确实与水平敷设比较起来更费工。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2021-6-23 18:10:23 | 显示全部楼层

山东定额中关于电井工程量系数问题


答:电井内这些工程量需要计算这个系数的