低压柜内有三相开关、电容、避雷器


测试

只需套一个 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电?

电容、避雷器是否还需套测试

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2021-6-22 14:00:09 | 显示全部楼层

是,其他不需要

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2021-6-22 14:00:09 | 显示全部楼层

一个单位工程只需套一个 送配电装置系统调试

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2021-6-22 14:00:09 | 显示全部楼层

避雷器还需套测试

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1112

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1112
发表于 2021-6-22 14:00:09 | 显示全部楼层

你的配电柜是成品的,什么也不用套,