豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4729|回复: 0

消防水管件的问题,把我搞蒙了

[复制链接]

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

我看了很多大神的回答,可是越看越懵逼。

1、消防水管道大于等于DN100的沟槽连接,需要单独计算卡箍和三通、四通、弯头这些。但是如果是DN100、DN65、DN25又该怎么算管件呢?

2、喷淋系统既然也属于消防水的,那么喷淋末端的沟槽管件是不是也需要单独计算呢?(哦,我是湖北的定额)

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

1、消防水管道大于等于DN100包括100的管沟槽连接,需要单独计算卡箍和三通、四通、弯头这些。DN65、DN25不计算管件

2、喷淋系统既然也属于消防水的,那么喷淋末端的沟槽管件是也需要单独计算


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1109

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1109
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

补充沟槽管件主材就行了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

千万不要蒙,现在规范要求是 大于50的就要沟槽连接,就是要卡箍连接,如果是100*32的这种属于机械三通,100的口径是卡箍连接,32的是螺纹连接

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

956

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
956
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

沟槽连接是不分消防和给水的,DN65、DN25是螺纹连接的具体看工料机

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2021-6-4 16:40:17 | 显示全部楼层

消防水管件的问题,把我搞蒙了


答:1、消防水管道大于等于DN100的沟槽连接,需要单独计算卡箍安装费主材费和三通、四通、弯头的主材费用

2、小于DN100的管道为螺纹连接,管道安装定额子目已经包含管件安装的费用,主材计入就好了

3、喷淋也是一样的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 00:50 , Processed in 0.016597 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表