陕西砌体墙厚按图示尺寸还是实际砖厚加灰缝厚度?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2021-5-8 09:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

  1. 如图纸200厚砌体墙,实际砖为115 53 10灰缝,还差22mm的厚度,22也和抹灰厚度对不上呀。

  2. 假设按200厚砌体计算,陕西省砼墙不抹灰,那又和砖墙200加两边16~18的抹灰厚度对不上,所以我认为陕西省的厚度是按实际缩进尺寸的,具体实际厚度各个预算员理解不一样。

  3. 不论按200还是缩进尺寸,二次结构(构造柱圈过梁连梁等)抹灰如何单独出量?如果按照广联达清单计价规则砌体墙抹灰包含平齐墙柱墙梁的抹灰,也就包含了二次结构抹灰面积,但同时也包含了平齐墙厚的非框架梁和框架柱的抹灰(注意:这部分应该是与主体一起施工的,只计算模板补偿费不抹灰)。所以总结下我的问题:二次结构(构造柱圈过梁连梁等)抹灰如何单独出量?手算要累死



相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
 楼主| 发表于 2021-5-8 09:50:29 | 显示全部楼层

有100*200的砖呀


按图示尺寸计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

876

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
876
发表于 2021-5-8 09:50:29 | 显示全部楼层

砖墙是按体积计算的,按相应的内墙或外墙对应的墙厚设置可以,不用管灰缝

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2021-5-8 09:50:29 | 显示全部楼层

你好,1、墙体的实际厚度就是和图纸的厚度就是有差距的(但是这个计算规则说的是按照图示尺寸计算。其次200厚的墙体使用的不是标砖的,使用的是190mm厚的砖的。)2、你好,具体的抹灰厚度大家是按照图纸要求厚度计算的,实际的抹灰厚度有厚有薄,但是差距也不是很大的。3、二次结构的抹灰一般是不单独计算的,是直接和墙体的抹灰一起计算的(想单独计算,只能自己计算了。)