各位老师请教下,柱的连接方式是对焊,搭接区的箍筋加密应该怎么算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

柱的搭接方式是对焊,并且说明了搭接部分的纵筋不算,搭接区的箍筋加密完全,这个要怎么算搭接区的箍筋加密呀?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

947

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
947
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

不算箍筋加密,因为柱的搭接方式是对焊。如果是搭接的可以软件里自动考虑计算箍筋加密

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

搭接区的长度范围内加密吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

你好:这是不用计算搭接区箍筋加密的,采用绑扎连接软件自动计算的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1129

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1129
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

柱竖向纵筋都采用电楂压力焊,箍筋该区域100㎜加密