GTJ2021基础层柱子钢筋计算后纵筋为0,还有一种原因?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2021-4-15 20:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

基础层柱子钢筋计算结果为0,网上能收到的解决方法都试过了,行不通,现在找到问题就是基础层柱子截面比一层柱子大20mm,怎么设置让变截面的柱子纵筋直接通过,而节点设置里12、13、14条没办法调,计算设置里的15条调整了也没用?有没有哪位能解释一下的?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2021-4-15 20:10:06 | 显示全部楼层

你说的基础层的柱截面比首层的大的情况我也遇到了,也是没有找到解决的办法,只好是设置的柱截面和首层一样,然后基础层的柱的工程量有差的地方表格输入计算计算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

376

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
376
发表于 2021-4-15 20:10:06 | 显示全部楼层

你好:这是需要分截面,标高定义柱的,在上层柱计算完成后,在编辑钢筋里面修改锚固长度,然后锁定构件。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2021-4-15 20:10:06 | 显示全部楼层

在基础层柱子构件里下方选中私有属性基础插筋改为纵筋锚固