豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5345|回复: 0

电气回路引上线路部分的灯具计算

[复制链接]

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

想请教各位老师前辈,有一条从1楼引至五楼的照明回路,平面图中在每一层都可以看到这条回路有两个灯具,所以计算配线时,是否是:(水平距离+电箱安装高度+灯具安装高度×所有层的灯具数之和+预留系数)×电线数? 非常感谢!

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1354

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1354
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层

再加(每层的立管)及(每层开关至灯具的半截立管)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1046

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1046
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层

对,你理解正确

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1430

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1430
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层

电箱安装高度这个要改一下,这个电线应该走天,应该是层高减去电箱安装高度

还要增加每一层层高,除了第一层

还要看看每一层是否有开关(有可能没有),如果有,要算这里的竖向线管

欢迎采纳点赞

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-4 16:34 , Processed in 0.016507 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表