电气回路引上线路部分的灯具计算

[复制链接]

0

主题

0

帖子

604

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
604
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

想请教各位老师前辈,有一条从1楼引至五楼的照明回路,平面图中在每一层都可以看到这条回路有两个灯具,所以计算配线时,是否是:(水平距离+电箱安装高度+灯具安装高度×所有层的灯具数之和+预留系数)×电线数? 非常感谢!

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层

再加(每层的立管)及(每层开关至灯具的半截立管)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层

对,你理解正确

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2021-4-14 08:00:05 | 显示全部楼层

电箱安装高度这个要改一下,这个电线应该走天,应该是层高减去电箱安装高度

还要增加每一层层高,除了第一层

还要看看每一层是否有开关(有可能没有),如果有,要算这里的竖向线管