只需一步,快速开始
0
610
超级版主
想请教各位老师前辈,有一条从1楼引至五楼的照明回路,平面图中在每一层都可以看到这条回路有两个灯具,所以计算配线时,是否是:(水平距离+电箱安装高度+灯具安装高度×所有层的灯具数之和+预留系数)×电线数? 非常感谢!
使用道具 举报
1357
再加(每层的立管)及(每层开关至灯具的半截立管)
1054
对,你理解正确
1441
电箱安装高度这个要改一下,这个电线应该走天,应该是层高减去电箱安装高度
还要增加每一层层高,除了第一层
还要看看每一层是否有开关(有可能没有),如果有,要算这里的竖向线管
欢迎采纳点赞