设计说明:有
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:48张
-
设计内容:空调,通风,采暖
-
冷热源:市政热网
-
采暖系统:散热器供暖
-
水系统:同程式,异程式
-
项目地址:新疆
附件详情
电厂采暖系统主厂房及厂区建筑采用热水采暖,热水由采暖加站站供给,此次电厂采暖换热器设置在主厂房汽机房零米层,采用汽-水换热器2台(并联使用),所用蒸汽参数为:压力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量为5.2t/h的过热蒸汽;换出95/70℃低温热水,提供此次电厂采暖热水。
采暖热网首站
该项目热网首站换热采用汽-水换热器3台(并联使用),所用蒸汽参数为:压力P=0.35MPa,t=188℃,流量为2x40t/h的过热蒸汽,换出采暖热媒为:130/70℃高温热水;热网首站将布置在热电站厂区内,供整个城市区域热力采暖。
1.系统:该项目采用单管水平串联式热水采暖系统.
2.热媒:接自主厂房内换热站,采暖热媒为95℃/70℃热水,厂区采暖热力管网供给。系统总热负荷为400kw.