豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5080|回复: 0

求问各位专家,矩形风管保温绝热公式(m3)是什么?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

375

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
375
发表于 2021-3-23 19:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

四川的,清单上面只有筒体的绝热公式,没有矩形的。

矩形的我百度了一下有好多个公式,不知道到底是哪一个?

第一种说法:矩形风管=(长 宽 保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033

第二种说法:V=[2(A B)* 1033*保温厚度 4(1033保温厚度)2]*长度L

或者是其它的公式吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2021-3-23 19:40:18 | 显示全部楼层

第一种

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
972
发表于 2021-3-23 19:40:18 | 显示全部楼层

广联达G 中有这些内容,请找一下下载或使用。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-3-23 19:40:18 | 显示全部楼层

第一个公式不对。第二个公式对。V=裸体面积x1.033x厚度 4xδ平方x长度

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 07:32 , Processed in 0.019259 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表