例如一根 bv-3×2.5的电线。
从配电箱出来进入到开关插座灯具上面是不是只需要计算一次,即3个无端子外部接线?
如果是从配电箱出来,进入到下一个配电箱内,是不是就要计算2次,即6个无端子外部接线?
另外无端子外部接线,和有端子的计算方式是一样的吧?
使用道具 举报
1544
是的
1427
接线端子计算规则的问题
答:1、直计算配电箱内的数量
2、6平方以下的执行无端子接线,6平方以上执行有端子接线
从配电箱出来进入到开关插座灯具上面是只需要计算一次,即3个无端子外部接线
如果是从配电箱出来,进入到下一个配电箱内,是就要计算2次,即6个无端子外部接线
无端子外部接线,和有端子的计算方式是一样