建筑类别:医疗
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:20931平方米
-
地上层数:12层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:95张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防,车库,设备用房
-
节点大样:
防雷接地
,弱电设备,其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
有线广播:服务性,火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:重庆
-
强电设计:电气照明,接地安全
-
弱电设计:入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,会议系统,信息网络系统,公共信息显示系统,智能化集成,机房工程,呼应信号及信息显示,其它
附件详情
-
1、
电气设计
说明
-
2、巡更管理系统图
-
3、残卫呼叫对讲
-
4、多功能厅多媒体会议系统图
-
5、智能化管理集成
-
6、智能照明控制系统图
-
7、综合布线(计算机内网)系统图
-
8、综合布线(计算机外网及电话)系统图
-
9、计算机网络系统图(内网)
-
10、计算机网络系统图(外网)
-
11、综合安防及手术示教系统图
-
12、多媒体信息发布系统图
-
13、有线电视系统图
-
14、公共广播系统图
-
15、智能车库管理系统图
-
16、电、氧气及空调远传计量系统图
-
17、计算机信息中心布置图
-
18、计算机信息中心气体灭火图
-
19、大厅与走廊智能照明布线图
-
20、多功能厅一层平面布置图
-
21、信息中心机房PDX配电箱及弱电接地系统图
-
22、住院大楼室外监控
-
23、病房卫生间大样图1
-
24、弱电平面布置图
-
25、病房应急照明布置图
-
26、病房保证照明布置图
-
27、大厅与展厅电气布置图
-
28、多功能厅地面照明及指示灯布置图
-
29、多功能厅音响系统摆位连线图
-
30、多功能厅灯光系统摆位连线图
-
31、多功能厅投影系统摆位连线图
-
32、多功能厅面光灯部位图
-
33、多功能厅投影融合立面图
-
34、多功能厅背投投影立面图
-
35、多功能厅操作室设备摆位图
-
26、机房装饰大样节点图
-
37、机房钢化玻璃安装及大样图
-
38、机房防静电地板安装大样图
-
39、多功能厅照明线路分组及功率
附件详情
该附件是[四川]三甲医院弱电智能全套图纸(多安装大样工程完整安装清单装饰),总共95张。
项目建筑面积约20931.9m,地下二层、地上十二层,总建筑高度为59.6m。
设计内容:1)智能化集成系统;2)综合布线系统;3)计算机网络系统;4)语音电话系统;5)视频监控系统;6)防盗报警系统;7)巡更管理系统;8)残卫求救对讲系统;9)手术示教系统;10)多媒体信息发布系统;11)有线电视系统;12)公共广播系统;13)停车场管理系统;14)电、氧气及空调远传计量系统;15)机房工程及防雷接地系统等。
十二层
弱电平面图
住院大楼室外监控
多媒体信息发布系统图
机房防静电地板安装大样图
计算机网络系统图(内网)
机房钢化玻璃隔断大样节点图
弱电接地系统图
电、氧气及空调远传计量系统图
综合安防及手术示教系统图