豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4554|回复: 0

钢筋搭接

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计上只要求了柱子和基础的搭接形式,其他没有提及的(板,墙,梁)是不是都考虑绑扎

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层

可以都考虑绑扎,大于直径25的考虑机械

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1442

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1442
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层

其他没有提及的(板,墙,梁)不是都考虑绑扎,一般板,墙采用绑扎搭接,梁一般采用直螺纹连接。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

375

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
375
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层

可以都考虑绑扎,大于直径22的考虑机械连接,墙钢筋考虑电渣压力焊。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:35 , Processed in 0.016305 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表