设计上只要求了柱子和基础的搭接形式,其他没有提及的(板,墙,梁)是不是都考虑绑扎

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层

可以都考虑绑扎,大于直径25的考虑机械

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层

其他没有提及的(板,墙,梁)不是都考虑绑扎,一般板,墙采用绑扎搭接,梁一般采用直螺纹连接。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

376

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
376
发表于 2021-2-18 09:20:02 | 显示全部楼层

可以都考虑绑扎,大于直径22的考虑机械连接,墙钢筋考虑电渣压力焊。