豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3745|回复: 0

板底筋有双向,其中X向没跨板,而Y向跨两块板,很奇怪老师遇到过吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1804

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1804
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

这种底筋有一个方向跨板,面筋又不跨板的,怎么处理?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

893

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
893
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层

可以多板XY方式布置板筋,Y向两端另布置负筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层

X向底筋正常布置,可以采用水平布置;Y向钢筋可以用设置钢筋范围的方式,垂直布置。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层

单板布置即可

这样情况很正常的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 09:01 , Processed in 0.019996 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表