板底筋有双向,其中X向没跨板,而Y向跨两块板,很奇怪老师遇到过吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

这种底筋有一个方向跨板,面筋又不跨板的,怎么处理?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层

可以多板XY方式布置板筋,Y向两端另布置负筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2021-2-16 08:00:06 | 显示全部楼层

X向底筋正常布置,可以采用水平布置;Y向钢筋可以用设置钢筋范围的方式,垂直布置。