框架梁一边支座为柱一边为框梁,与框梁相交的一边为什么软件会自动生成吊筋和附加钢筋

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1436

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1436
发表于 2021-1-27 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

2021-01-27 10:04:02 补充

另外基础梁需要像框架梁一样主次梁位置布置吊筋和附加箍筋吗(只在结构总说明里说了,图纸上未标出具体规格)

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2021-1-27 10:10:03 | 显示全部楼层

不会吧

,上图看下


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2021-1-27 10:10:03 | 显示全部楼层

结构受力需要

吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2021-1-27 10:10:03 | 显示全部楼层

框架梁与框架梁相交时也有主次梁之分,所以在主梁上附加吊筋和箍筋没有问题的