电缆在配电间-0.8米敷设,请问套什么定额?竖直方向的电缆怎么套取定额?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

948

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
948
发表于 2021-1-25 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

电缆在配电间-0.8米敷设,请问套什么定额?竖直方向的电缆怎么套取定额?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1132

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1132
发表于 2021-1-25 09:30:08 | 显示全部楼层

按电缆芯数换算系数,套电力电缆敷设定额。如果存在竖直通道,套竖直通道电缆敷设。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-1-25 09:30:08 | 显示全部楼层

是否穿管,是否暗埋,是否地沟,所套定额都不一样。

这个是进户电缆穿管地埋敷设,套相应穿管电缆子目,但是是否需要电缆,要看设计或者甲方要求,一般建筑只是预留管,如果要计算,就需要整个长度,而不是几米,因为电缆不能是一节一节的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-1-25 09:30:08 | 显示全部楼层

电缆在配电间-0.8米敷设,请问套什么定额?竖直方向的电缆怎么套取定额?


答:1、直接电力电缆敷设的定额子目

2、竖直方向符合竖直通道电缆的执行竖直通道电缆定额子目

回复