豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3030|回复: 0

请问钢筋施工搭接和设计搭接分别是什么?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

这是一个钢筋合同的一个说明,请老师帮我回答下:

1、现浇构件中伸出 构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。除设计(包括 规范规定)标明的 搭接外,其他施工 搭 接不计算工程量,在综合单价中综合考虑。

问题:现场的钢筋定尺长度是12m,请问是不是钢筋定尺长度引起的搭接长度不能计算?那地下室筏板的底筋和面筋都不允许计算吗?那么大的钢筋量

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层

是的 ,那么大的钢筋量    都要在单价中考虑。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层

你好:是的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层

定尺搭接和设计设计搭接都应计算钢筋工程量,比如筏板长100米,钢筋定尺12米,中间的搭接需要计入工程量。其他搭接应不接,定额损耗考虑。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:35 , Processed in 0.016421 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表