这是一个钢筋合同的一个说明,请老师帮我回答下:

1、现浇构件中伸出 构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。除设计(包括 规范规定)标明的 搭接外,其他施工 搭 接不计算工程量,在综合单价中综合考虑。

问题:现场的钢筋定尺长度是12m,请问是不是钢筋定尺长度引起的搭接长度不能计算?那地下室筏板的底筋和面筋都不允许计算吗?那么大的钢筋量

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层

是的 ,那么大的钢筋量    都要在单价中考虑。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层

你好:是的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2021-1-24 16:50:06 | 显示全部楼层

定尺搭接和设计设计搭接都应计算钢筋工程量,比如筏板长100米,钢筋定尺12米,中间的搭接需要计入工程量。其他搭接应不接,定额损耗考虑。