请教各位老师,设计要求管线暗敷时保护层厚度不小于30mm,比如SC32的管子,那我剔槽应该选取多大规格的?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层

选32!  其他定额已考虑

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层

应该选管子的规格型号,定额是综合考虑的,不需要自己去添加

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2021-1-22 14:40:04 | 显示全部楼层

剔槽规格按埋管管径大小,定额已综合考虑