请教各位老师,民建住宅项目中,电线管采用SC,一般来说设计如果没提到,是不是可以认为,不需要除锈刷油?

如果刷油的话是不是内外壁都需要刷油?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

电线管采用SC,一般来说设计如果没提到,不是可以认为不需要除锈刷油,而是按敷设不需要,明敷设必须要的,刷油的话只是外壁都需要刷油。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

电气配管的SC钢管按照规范要求是必须除锈刷漆的,所以在定额编制时,定额已经综合考虑SC的管内外除锈刷漆,所以无需单独再计。