豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4419|回复: 0

焊接钢管刷油问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

871

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
871
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教各位老师,民建住宅项目中,电线管采用SC,一般来说设计如果没提到,是不是可以认为,不需要除锈刷油?

如果刷油的话是不是内外壁都需要刷油?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1125

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1125
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1181

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1181
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1187

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1187
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

电线管采用SC,一般来说设计如果没提到,不是可以认为不需要除锈刷油,而是按敷设不需要,明敷设必须要的,刷油的话只是外壁都需要刷油。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2021-1-22 14:00:04 | 显示全部楼层

电气配管的SC钢管按照规范要求是必须除锈刷漆的,所以在定额编制时,定额已经综合考虑SC的管内外除锈刷漆,所以无需单独再计。

回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-4 12:54 , Processed in 0.015890 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表