16定额,砖混结构的基础是由条基加砖基础加构造柱组成,条基底标高3.5米深,(条基300高)定额规定基础(含垫层)>3m时,按深度>3m的基础(含垫层)设计图示尺寸以体积计算。
1、 定额这句话中,基础指的是条基吗? 是否还包括构造柱,砖基础? 如果包括构造柱和砖基础,那么它俩工程量是全部的?还是>3米局部的量?
2、如果计算构造柱和砖基础,那么它俩的钢筋和构造柱模板同样超深了,工程量怎么算呢?
2021-01-16 19:02:34 补充
像垫层底部换填碎石,或者灰土,大于3米了,还要计算超深运输吗?
使用道具 举报
1073
1、 定额这句话中,基础指的是条基。不包括构造柱。
2、如果计算构造柱和砖基础,那么它俩的钢筋和构造柱模板同样超深了,工程量按设计算。
垫层底部换填碎石,或者灰土,大于3米了,要计算超深运输及换填。
1354
答:砼基础与砖基础分别计算工程量。构造柱只套构造柱定额。是否超深按定额规定,定额没有规定的,不要猜测使用。
1103
基础指的是含构造柱、圈梁、砖基础的整个体积,只要深度大于3m均计算超深;