16定额,砖混结构的基础是由条基加砖基础加构造柱组成,条基底标高3.5米深,(条基300高)定额规定基础(含垫层)>3m时,按深度>3m的基础(含垫层)设计图示尺寸以体积计算。

1、 定额这句话中,基础指的是条基吗?  是否还包括构造柱,砖基础?  如果包括构造柱和砖基础,那么它俩工程量是全部的?还是>3米局部的量?

2、如果计算构造柱和砖基础,那么它俩的钢筋和构造柱模板同样超深了,工程量怎么算呢?


2021-01-16 19:02:34 补充

像垫层底部换填碎石,或者灰土,大于3米了,还要计算超深运输吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2021-1-17 06:50:15 | 显示全部楼层

1、 定额这句话中,基础指的是条基。不包括构造柱。

2、如果计算构造柱和砖基础,那么它俩的钢筋和构造柱模板同样超深了,工程量按设计算。

垫层底部换填碎石,或者灰土,大于3米了,要计算超深运输及换填。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2021-1-17 06:50:15 | 显示全部楼层

答:砼基础与砖基础分别计算工程量。构造柱只套构造柱定额。是否超深按定额规定,定额没有规定的,不要猜测使用。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-1-17 06:50:15 | 显示全部楼层
  1. 基础指的是含构造柱、圈梁、砖基础的整个体积,只要深度大于3m均计算超深;

  2. 并入砖基础工程量;

  3. 不计算超深