请问大神们:木模板施工,主体结构是一次施工,构造柱、过梁、窗台压顶、反坎、门垛、圈梁等结构是第二次施工,软件计算时二次结构扣减了第一次结构构件模板,请问一下怎样设置成二次结构不扣减一次结构模板?
使用道具 举报
1571
扣减软件会自动扣减,但不扣减好像软件没有这个功能
1192
模板的计算规则是按与混凝土的实际接触面的面积计算的,二次结构是后浇的与一次结构相交的地方本来就没有模板,如圈梁遇到框架柱时是断开的,构造柱遇到框架梁是断开的
1222
可以在计算设置调整无影响。