该项目为广西澳宁电线电缆有限责任公司办公楼项目,该附件为该工程高大模板安全专项施工方案,包含支模方案的选择、安装方法以及质量安全问题等部分,共171页,包含计算书。
......
一、编制依据
二、项目概要
三、支模方案选择
(一)大厅三层120㎜楼板(H≥8M)
(二)地下室顶板框架梁(施工线荷载=30.914 KN/M2>20KN/M2)
(三)8层悬挑梁400*800(H≥8M)
四、模板的安装
1、模板安装前的准备工作
2、模板的支设
3、高大模板支架搭设构造要求
4、细部构造
六、浇筑砼时的注意事项
七、高大模板拆除的程序及要求
1、高大模板模板拆除的一般要求
2、高大模板的拆除
八、质量保证措施
九、安全施工技术措施、应急预案、监测监控
(一)安全管理体系
(二)危险源的具体预防措施
1、机械伤害
2、触电
3、火灾
4、物体打击
5、高处坠落
6、其他伤害
7、坍塌
8、起重伤害
(三)安全事故应急预案
1、火灾事故应急准备与响应预案
2、高大模板坍塌、倒塌事故应急准备与响应预案
3、触电事故应急准备与响应预案
4、高处坠落事故应急准备与响应预案
5、物体打击事故应急救援预案
(四)模板支撑系统搭设施工安全措施
(五)模板安装拆除安全
技术交底
(六)模板支架的监测和监控措施
十、文明与环境保护措施
十一、高大模板施工计划安排
十二、模板及支撑计算书:
门厅120板 (扣件钢管架支撑)计算书
门厅400*800梁模板(扣件钢管架支撑)计算书
门厅450*700梁模板(扣件钢管架支撑)计算书
门厅200*600梁模板(扣件钢管架支撑)计算书
地下室400*1600梁模板(扣件钢管架支撑)计算书
8层悬挑梁400*800模板(扣件钢管架支撑)计算书
楼盖承载力及抗冲切验算
1
2
3
4
5
......