请问9.6w/m的LED灯带300m,需要50w/24v的变压器多少个,怎么计算呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层

LED灯带变压器计算,300m需要58个变压器

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层

变压器按0.8的系数考虑 即50w小变压器带40w左右  300/(4*9.6)=75个左右

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层

50W/9.6

也就是5米一个小变压器