豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2720|回复: 0

LED灯带变压器计算

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问9.6w/m的LED灯带300m,需要50w/24v的变压器多少个,怎么计算呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层

LED灯带变压器计算,300m需要58个变压器

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

893

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
893
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层

变压器按0.8的系数考虑 即50w小变压器带40w左右  300/(4*9.6)=75个左右

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-12-30 14:40:12 | 显示全部楼层

50W/9.6

也就是5米一个小变压器

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 01:40 , Processed in 0.026346 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表