好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2508|回复: 0

负荷开关和隔离开关啥区别?这2者起着什么作用呢?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

748

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
748
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

负荷开关和隔离开关啥区别?这2者起着什么作用呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层

区别很大,负荷开关是过负荷保护用的,隔离开关是起隔断作用,隔离开关一动作,后面的线路就断了,但是不影响前面的设施

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

886

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
886
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层

都是起到切断电源的作用

负荷开关主要用于开断和关合负荷电流

.隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层

隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。而负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-7-23 19:11 , Processed in 0.016846 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表