负荷开关和隔离开关啥区别?这2者起着什么作用呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层

区别很大,负荷开关是过负荷保护用的,隔离开关是起隔断作用,隔离开关一动作,后面的线路就断了,但是不影响前面的设施

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

893

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
893
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层

都是起到切断电源的作用

负荷开关主要用于开断和关合负荷电流

.隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2020-12-30 14:40:06 | 显示全部楼层

隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。而负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流