设计说明:有
-
建筑类别:商业,宾馆,酒店
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:43073平方米
-
地上层数:27层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:53张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:单式泵,四管制,同程式
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:集分水器
-
项目地址:福建
附件详情
-
通风空调工程设计说明
-
空调通风图例
-
夹层风管平面图
-
风管平面图
-
水管平面图
-
正压送风排烟系统图
-
新风系统原理图
-
通风空调机房大样
-
冷冻机房管线平面图
-
冷冻机房
-
人防进风口部平剖面图
-
......
附件详情
一、项目概要:
该项目为福建省一五星级酒店。为一类高层建筑。地下一夹、一、二层,主楼1~6层为裙房,七层为管道转换层,八~二十七层为客房,建筑面积43073m2......
二、冷热源:
大楼空调计算冷负荷约为4100KW,选用二台离心式冷式冷水机组,加二台螺杆式冷水机组,空调系统的热源采用燃油锅炉通过板换的热水,末端进水温度60°C,回水温度为50°C......
三、空调风系统:
1.大空间场所采用低速全空气系统,气流组织为上送上回。
2.客房采用风机盘管(四管制)加新风系统。
3.电信机房,程控机房采用自带冷源的风冷恒温恒湿机组......
四、空调水系统:
1.中央空调冷冻水系统采用一次泵系统,冷冻水供回水温度为7/12℃。冷冻水系统采取水平同程、主干管垂直同程布置。
2.空调冷却水系统采用一次泵系统,冷却水供回水温度为32/37℃......
五、通风系统:
1.公共卫生间排风量按换气次数15次/时计。
2.地下二层车库属一个防火分区,设置二个机械排风(兼排烟)系统。
3.地上部分裙房及客房空调区域排风量为新风量的80%计算......
六、防排烟系统:
1.机械补风系统,系统排烟量按6次/h确定,补风量按5次/h确定。
2.大楼防烟楼梯间、前室(合用)分设独立的机械加压送风系统(分段设置)......
编制于近代年 图纸共53张。