该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:41800平方米
-
地上层数:19层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:46张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:一级,二级
-
防雷等级:第二类
-
项目地址:河北
-
强电设计:
,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,其它
附件详情
-
1、酒店(A座)设备层干线平面图
-
2、酒店(A座)标准层配电平面图
-
3、酒店(A座)十八层配电平面图
-
4、酒店(A座)机房层配电平面图
-
5、
-
6、消防平面图
-
7、酒店(A座)设备层消防平面图
-
8、酒店(A座)标准层消防平面图
-
9、酒店(A座)给水泵房配电平面图及电井布置图
-
10、酒店(A座)消防泵房、生活热水热交换站
-
11、酒店(A座)制冷站动力平面图
-
12、酒店(A座)锅炉房动力平面图
-
13、酒店(A座)变配电室平面布置图
-
14、酒店(A座)变配电室接地平面图
-
15、酒店(A座)变配电室照明平面图
-
16、酒店(A座)高压系统图
-
17、柴油发电机配电系统图
-
18、酒店(A座)1~4#变压器低压配电系统图
-
19、酒店(A座)T1~T4竖向干线系统图
-
20、酒店(A座)制冷机房配电系统图
-
21、酒店(A座)水泵房、热交换站配电系统图
-
22、酒店(A座)消防泵房配电系统图
-
23、酒店(A座)地下配电箱系统图
-
24、酒店(A座)屋顶层配电箱系统图
-
25、酒店(A座)火灾自动报警系统图
附件详情
该项目位于河北:
建筑类别:一类,使用年限为50年,抗震设防烈度为8度
耐火等级:耐火等级为一级
建筑类别:地下一、二层为车库、设备用房, 一层至四层为五星酒店裙房,五星酒店19层地上总建筑面积77232平方米,其中酒店(A座)41800平方米,办公楼(B座)35432平方米,地下总建筑面积:19432平方米,酒店建筑总高度87.2米。
设计范围包括供配电系统;低压变配电系统;照明系统;建筑物防雷接地系统;火灾自动报警系统;弱电智能化系统等。
该附件编制于近代年,总共46张。
配电箱系统图
高压系统图
消防配电系统图
火灾自动报警系统图
变配电室平面布置图
照明平面图
b区-强电系统图(酒店)-加控制按钮_t3.dwg
b区五星酒店-高压系统图_t3.dwg
b区五星酒店变电所低压出线柜_t3_t3_t3.dwg
b区五星酒店变电所平面图_t3.dwg
h-酒店平面地下消防_t3.dwg
h-酒店平面消防系统说明_t3.dwg
消防泵房、制冷机房系统图_t3.dwg
锅炉房电气图_t3.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|