该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:160000平方米
-
地上层数:103层
-
地下层数:4层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:59张
-
地下室用途:人防,车库,设备用房,其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第一类
-
火灾保护分级:特级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:广东
-
强电设计:
,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,继电保护,电气控制,其它
-
弱电设计:
,建筑设备监控系统,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、10kV中压配电系统图
-
3、漏电火灾报警系统图
-
4、低压配电系统图T1-T6
-
5、配电干线系统图
-
6、分布式光纤在线感温报警系统图
-
7、裙楼变电所自动监控系统图
-
8、制冷机房10kV中压配电系统图
-
9、动力配电系统图
-
10、消防风机配电系统图
-
11、消防及空调风机配电系统图
-
12、裙楼电梯及防火卷帘配电系统图
-
13、裙搂扶梯,弱电及厨房配电系统图
-
14、
图
-
15、应急照明系统图
-
16、低压配电系统图T10-T15
-
17、制冷机房配电系统图
-
18、发电机配电系统图
-
19、制冷机房变电所自动监控系统图
附件详情
该附件是[广州]432米超高层中心强电施工图纸(103层 地标),总共 59张。
项目总高度432米。总建筑面积约45万平方。 属一类超高层建筑。该项目为地下室及裙楼部分。地下室共四层,建筑面积约11万平方,分为车库、设备房及商业部分。裙楼为五层,建筑面积约4万平方。高度为24米。主要为商场、会议展览、餐厅等。
设计内容:1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统;3)照明系统;4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
10KV中压系统图
低压配电系统图
漏电火灾报警系统
配电干线系统图
2号开关站自动监控系统图
分布式光纤在线感温报警系统图
电施c-l01 地下二~四层照明系统图(一).dwg
电施c-l02 地下二~四层照明系统图(二).dwg
电施c-l02(代1) 地下二~四层照明系统图(二).dwg
电施c-l03 地下二~四层照明系统图(三).dwg
电施c-l04 地下一层(夹层)照明系统图.dwg
电施c-l05 地下一层照明系统图(一).dwg
电施c-l06 地下一层照明系统图(二).dwg
电施c-l07 首~五层应急照明系统图.dwg
电施c-l25 漏电火灾报警系统图.dwg
电施c-m01(代2) 地下二~四层动力配电系统图(一).dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|