建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:530000平方米
-
地上层数:4层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:318张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:三级
-
防雷等级:第三类
-
火灾保护分级:二级
-
接地方式:TN-S
-
强电设计:
,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、电气火灾监控系统图
-
3、低压配电系统图
-
4、动力配电系统图
-
5、高压环网柜配电系统图
-
6、负荷计算表
-
7、照明总说明
-
8、照明系统图
-
9、集中控制电机二次接线原理图
-
10、厂区
-
11、厂区动力平面图
-
12、消防水泵软起控制二次接线原理图
-
13、爆炸危险区域划分平面图
-
14、电机两地二次接线原理图
-
15、变频控制二次接线原理图
-
16、动力平面图
-
17、照明平面图
-
18、屋面
-
19、接地平面图
-
20、等电位平面图
-
21、基础接地装置防雷网格
-
22、排风兼排烟双速风机控制原理图
-
23、排烟风机二次接线原理图
-
24、现场控制电机接线原理图
附件详情
该附件是[安徽]大型制药基地强电施工图(负荷计算表),总共318张。
项目总建筑面积53万平方米,资料为一期项目。成品仓库总建筑面积:10062m,建筑高度:15.9m。发酵车间总建筑面积:5288m建筑高度:21.30m 。辅助综合楼总建筑面积:3566.2m? 建筑高度:9.30M 。 罐区总建筑面积500平方米。精烘包车间 建筑面积:2248m2 建筑总高度:20.3m。精烘包车间 建筑面积:2248m2 建筑总高度:20.3m。精制车间、菌种中心、空压站、冷冻站、配料中心、危险品库、液氢罐区等。
设计内容:配电系统、照明系统、防雷接地系统、电气火灾监控系统。
厂区动力平面图
高压环网柜配电系统图
区域动力、照明、接地平面图
低压配电系统图