第一章 项目概要 某引桥下部结构采用柱式墩、肋板桥台、柱式台,基础采用钻孔灌注桩。 下部结构桥墩采用柱式墩,墩柱厚1.3m,承台下设Ф1.2m钻孔灌注桩4根;0#桥台采用柱式台,基础为3根Ф1.5m的钻孔灌注桩;16#桥台采用肋板台,基础为6根1.2m的钻孔灌注桩。 主桥下部结构采用矩形实体式桥墩,钻孔灌注桩基础。主墩墩身厚度为3.5m,宽度为10m。主墩采用C40砼,主墩承台厚度为3m,基础为9根1.5m的钻孔灌注桩。过渡墩墩身厚度为2.5m,宽度为10m。采用C40砼,承台厚度为2.5m,基础为6根1.5m的钻孔灌注桩。 第二章 编制原则及依据 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ004-2000) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-近代) 第三章 施工方案及施工方法 1承台及台帽 1.1、承台土方开挖: 按照承台图纸尺寸并根据开挖深度,确定承台四周开挖工作面宽度为1.0m、放坡系数为1:0.75。土方开挖机械采用挖掘机,在挖到承台垫层底标高后,铺碎石垫层,浇筑砼垫层。 1.2、桩头凿除 施工前,为确保砼粘结质量,首先凿除桩顶表面水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层砼须达到下列强度: a.用人工凿除时,须达到2.5Mpa b.用风动机凿毛时,须达到10Mpa 经凿毛处理的桩,用水冲洗干净后进行低应变检测或超声波检测,桩身经检测合格后才可进行承台施工。 在浇筑次层砼前,铺筑一层厚为10~20mm的1:2的水泥砂浆,以确保桩头和承台砼粘结质量。 施工前,测出其中心线,做好资料待监理验收合格后方可进行施工。 1.3承台及台帽钢筋制安 根据设主墩墩身厚度为3.5m,宽度为10m。主墩采用C40砼,主墩承台厚度为3m。 计图纸进行钢筋制作,在制作过程中,注意钢筋接头必须设置在内力较小处并错开布置,对于焊接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。钢筋接头采用双面焊时,焊缝长度不小于5d,两钢筋搭接端部预先折向一侧,使两接合钢筋轴线在一条轴线上。钢筋骨架拼装时,严格控制骨架位置,骨架的施焊顺序,由骨架的中间至两边对称进行。先焊下部,后焊上部,每条焊缝一次成活,相邻的焊缝分区对称跳焊,不可顺方向连续施焊。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其焊接接头的截面面积占总截面面积的百分率在受拉区内不得大于50%。
|