豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3074|回复: 0

钢筋计算设置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

2066

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2066
发表于 2020-12-17 22:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

结构说明中直径20及以上采用机械连接,要么请问直径16和18的钢筋怎么连接,是用绑扎连接还是焊接呢?

直径16-18的柱和墙垂直钢筋采用电渣压力焊对吗?直径16-18的框架梁和非框梁和基础钢筋采用电渣压力焊吗?还是双面焊?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

388

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
388
发表于 2020-12-17 22:20:40 | 显示全部楼层

竖向的可以用电渣压力焊,水平向的很少用到可以用搭接连接。电渣压力焊只能用于竖向的连接

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

924

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
924
发表于 2020-12-17 22:20:40 | 显示全部楼层

这个具体要看图纸结构说明要求,之前有个项目设计要求如下:


本工程纵向受力钢筋连接应优先采用机械连接或对接焊,其中具体内容如下:

1、竖向构件纵向受力钢筋的连接应优先采用电渣压力焊

2、框架梁水平受力钢筋的连接应优先采用闪光对焊

3、板水平受力钢筋的连接应优先采用绑扎搭接

4、直径18(有要求20的,视具体工程设计要求而定)及以上的钢筋应优先采用机械连接

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1474

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1474
发表于 2020-12-17 22:20:40 | 显示全部楼层

你好,16和18的需要根据具体的构件形式选择其连接的形式。你下面这个理解是正确的,这些使用电渣压力焊的。(这个是图纸没有说明的情况下,如果图纸有说明,按照图纸的进行设置。)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-5 07:23 , Processed in 0.031251 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表