该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
(一)、项目概要: ⒈工程项目名称:某路地道主体结构 ⒉项目主要工作内容: K4 540~K4 695段总长度155米的倒滤层(包括纵横滤管)、C20砼垫层、C30砼底板、墙身、侧墙、光栅梁、顶板。 ⒊主要工程量:详见工程项目预算 ⒋施工时间:见施工计划 5.工程质量:标准:优良。 (二)、主要建筑结构设计特点: ⒈建筑结构形式: K4 540~K3 640为敞开段,K4 640~K4 675段为光栅段,K4 675~K4 695为暗埋段。 ⒉地道倒滤层: 基坑开挖到底后,先铺50mm厚的粗砂找平层,然后铺设土工布及粗砂倒滤层。倒滤层粗砂要求含泥量小于3%,细度模数大于2.4。土工布的渗透系数为10cm/s。 从K4 580~K4 675段设滤管。纵横向滤管均采用Φ150 mm软式透水管。横向间距为10米,纵向共分为4排,对称于中隔墙其间距为9米。纵横向排水管交叉处均设窨井,窨井基础采用C20砼,窨井结构采用Mu15砖、水泥砂浆砌筑,不作内外粉刷。 3.地道主体结构: 地道主体结构墙、板采用C30、S8防水混凝土,内部构件采用C30混凝土,底板下采用200厚C20素混凝土垫层。 钢筋采用I级HPB235钢筋、Ⅱ级HRB335钢筋,主筋保护层厚度:迎土面50mm、背水面40mm、内部结构30mm。 4.变形缝的设置: 结构沿纵向15~20m间距设置变形缝。在变形缝中设有埋入式止水带及外防水止水带各一道,在内侧面设一道防水嵌缝,为防止变形缝两侧结构发生相对错动、损坏止水带,在底板中设置凹凸企口榫槽,在侧墙中设置抗剪钢筋。 中置式止水带在顶板、底板、侧墙中兜绕形成封闭圈,成为一道封闭的防水线。外贴式止水带设置于底板外并沿侧墙、内衬与地下墙交界面、上翻至顶板,与顶板迎水面嵌缝密封胶相接,形成外侧防水封闭圈。 施工缝的设置:在结构内衬侧墙上原则上只在底板以上30cm左右设置一道纵向水平施工缝,在此缝以上的侧墙部分的砼均与顶板砼一次浇筑。垂直施工缝间距一般不超过10~12.5m,采用两道水膨型止水胶、一道注浆管注浆堵漏的型式。 5.结构防水设计: 本结构设计采用钢筋混凝土结构自防水体系,以钢筋混凝土结构自防水为根本,加强钢筋混凝土结构的抗裂防渗能力,改善钢筋混凝土结构的工作环境,进一步提高其耐久性,同时以施工缝、变形缝等接缝防水作为重点,辅以结构附加防水层,构成多道防水防线、综合治理的体系,以加强防水。
|